MOMENT BÜYÜTME DEĞERLERİ VE TASARIM

HOCAM İYİ ÇALIŞMALAR EKTE GÖNDERDİĞİM DATADA MOMENT BÜYÜTME DEĞERLERİ GÖRÜLMEKTE DEĞERLER BÜYÜK ÇIKIYOR. ENGELLEYEMEDİM DE MİMARİDEN ÖTÜRÜ. SİZCE PROBLEM OLUŞURMU. TASARIMDA ÖNERİNİZ VAR MIDIR ? İYİ ÇALIŞMALAR HOCAM..
 

Ekli dosyalar

  • STATİK DENEME DOSYASI.cde
    43 MB · Görüntüleme: 8
Bu kontrol TS500 Bölüm 7.6 'da belirtilen betonarme kolonlarda narinlik etkisinin hesabıdır. Bu kontrol ile ilgili moment artırımı ideCAD Statik içerisinde otomatik yapılmaktadır. Herhangi bir problem oluşturmayacaktır.

Bir yorum yapmak gerekirse, bu etkiyi azaltmak için bu kolona bağlanan elemanın bir moment çerçevesi olarak çalışması daha uygun bir çözüm oluşturabilir. Aşağıda gösterdiğim gibi saplama kiriş yapılması hem kolona gelen normal kuvvetin büyümesine hem de moment büyütme katsayısının hesabında kullanılan kolon uç momentlerinin moment çerçevesi durumuna göre daha dengesiz dağılmasına sebep olabilir. Bu nedenle yapıda bu tip saplama kirişlerden kaçınmak hem plastikleşme açısından hem de yük dağılımı açısından daha uygun bir çözüm olabilir.

1701352574157.png
Saygılarımla...
 