V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Narinlik hatası

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Nur08
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Nur08

Etkin Üye
Merhaba, çizmiş olduğum fabrika projesinde bir makasta narinlik hatası veriyor onu nasıl giderebilirim?
 

Ekli dosyalar

Acil düzeltmem lazım yardımcı olabilir misiniz?
önerilerim;
--kar ve rüzgar yüklerini TS EN 1991 1-3-4 almalısınız, (açıklığınız büyük)
--sihirbazdan giderek yapıyı çelik olarak seçiniz, (betonarme & çelik uygun değil)
--kolonlara zayıf yönüne (x yönü) çapraz bağlayınız,
--çapraz bağlandığında x yönü c15, y yönü c11 alınabilir,
--kolonlar arası duvar yoksa 4.9.1.3.b seçebilirsiniz,
--çelik döşeme ayarlarından döşeme malzemesini seçiniz,
--makasın tam ortasına alt-üst çelik çapraz ilavesi uygun olur,
--bina boyu 84 m sıcaklık yüklemesini dikkate alınız,
--öneriler yapıldıktan sonra kurtarmayan kesitleri büyütürsünüz.
 
1- Makas alt başlığı orta düğüm noktasından yapı boyunca tek çapraz komutu ile stabilite kirişi giriniz.
2- Makas üst başlığında sadece en sağ ve en sol yatay çapraz noktasına denk gelecek şekilde tek çapraz girmişsiniz. Burada kural eşit parçalara bölmektir. Aksi takdirde bir faydası olmaz, ya tüm yatay çaprazların denk geldiği hizalardan giriniz. Ya da en azından makas mahya noktasından sonra eşit 2 parçaya bölebilecek şekilde tek çapraz ile düğüm noktasından düğüm noktasına modelleme yapınız.
3- sihirbazdan giderek yapıyı çelik olarak seçiniz, (betonarme & çelik uygun değil)
4- kolonlara zayıf yönüne (x yönü) çapraz bağlayınız, çapraz bağlandığında x yönü c15, y yönü c11 alınabilir.

Yukarıda Ünver Bey'in belirttiği diğer hususlara da dikkat ediniz.
 
Geri
Üst