V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Negatif Taşıma gücü

Merhaba ekteki projemde negatif taşıma gücü seçeneğini kapattığım zaman problem olmuyor. Ama ilgili belediyedeki arkadaş illa negatif gerilmenin kabul edilebilir seviyelerde olup olmadığına dair ispat istiyor. Nasıl bir ispat sunabilirim ? Proje ile alakalı farklı bir çözümü olan olur mu ?
 

Ekli dosyalar

  • eg.cde
    eg.cde
    7.1 MB · Görüntüleme: 3
Merhaba ekteki projemde negatif taşıma gücü seçeneğini kapattığım zaman problem olmuyor. Ama ilgili belediyedeki arkadaş illa negatif gerilmenin kabul edilebilir seviyelerde olup olmadığına dair ispat istiyor. Nasıl bir ispat sunabilirim ? Proje ile alakalı farklı bir çözümü olan olur mu ?
modelle önerilerim;
--3. kat duvar yüklerini kaldırınız,
--p2 perdesi ile s3 kolonunu grup perde yapınız,
--döşeme hareketli yüklerini azaltablirsiniz,
--radye döşemede eksi değer çıktığında ne yapılabileceği forumda var,
--en önemlisi kaset döşeme yapıldığında re ve de değeri için forumda afad yazısı var inceleyiniz, (değerleriniz bu açıklamalara göre fazla)
v11.25 geçemiyorsanız, tüm düzeltmeleri yaptıktan sonra v11.25 ile kontrol edip varsa gerekli düzeltmeleri yapınız.
 
Ünver bey çok teşekkür ederim. Söylediklerinizi yapmaya çalıştım.
re ve de değerleri ile alakalı bir şey bulamadım ben maalesef.
Ve negatif gerilme ile alakalı hiçbir değişiklik olmadı. Ne yapacağımı bilemiyorum. Belediye de ki mühendis arkadaşta inatçı çıktı illa istiyor.
 

Ekli dosyalar

  • rapor.png
    rapor.png
    177.2 KB · Görüntüleme: 5
Geri