Merhaba
Acemiii":2b6vudsq' Alıntı:
Yukarıda paylaştığım projede nervür döşemelerde oluşan hataları birtürlü düzeltemedim. Yardımcı olursanız sevinirim.
İyi Çalışmalar.
--Bende nervürlerde hata görünmüyor.
--Kolonlarda (B)
--perde devrilme kontrolünde hata görülüyor.
Önerilerim;
--Boton değerini C30 alın,
--iç 40/35 olan kirişleri 60/35 yapın,
--Çatı katında duvarları kaldırın hareketli yükleri azaltın,
--Sihirbazda
10. Döşeme tipinde Tek doğrultuda dişli döşeme alın devamında karma veya sınırlı seçmelisiniz,
--Zemin emniyet yüküne göre değer verilmiş gibi 15 t/m2 az yaklaşık zemin taşıma gücü 2.5 misli kadar fazla olması lazım.
--L perdeyi, perde grubu yapın,
--Hesap çıktısında Madde 4.3.2.4.b kontrolündeki büyüklük işareti ters olduğundan devrilme kontrolü doğru olmayabilir.
Ünver ÖZCAN