V11'i Online Satın Alın

Nervür donatısı yetersiz

merhaba

PROJEDE BETONARME TASARIM NERVÜR SEKMESİNDE HERHANGİ BİR YETERSİZLİK GÖRÜNMÜYOR ANCAK SEÇMELİ RAPORLARDA AS YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLI HATALAR GÖRÜNÜYOR YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.

BİDE KURTARMAYAN OBJELERİ PLAN ÜZERİNDE GÖRMEMİZİ SAĞLAYACAK BİR YENİLİK MÜKEMMEL OLURDU

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Tekrar merhaba,

Projenizde Yapı Özet Raporunda donatı yetersizliği uyarısı, radye döşeme ilave donatılarından kaynaklanıyor. Radye döşeme Betonarme diyaloğunda 2 nolu donatı aksı için AS(-)uyarısı veriliyor. AS(-) sorunun çözümü için Donatı seçimi diyaloğundan daha büyük ilave donatı çapları seçilebilir.

Nervür Raporundaki sorun ise sehim sorunu... Bazı döşemelerin hatalı oluşması nedeniyle ve döşeme alanlarının küçük olması nedeniyle D17-20-21 nervürleri konsol olarak çözülmüş.

Sorunun çözümü için yapılan düzenlemeler;

-K32 kirişindeki trim sorunu için kiriş, K25' in ortasına yakın bir noktada sonlandırıldı.
-K15-16-17-18-19 kirişlerinin genişliğini 25 cm olarak düzenlenip, D21-20-17-15-13 nervürlü döşemeleri tekrar tanımlandı.
Bunun dışında;
Projede Zemin katta S4-ve S5 kolonlarının kotları bodrum kat ile uyumlu değil. Kolonlara bodrum katta 100 cm üst kot verilmiş. Ancak zemin katta kot verilmemiş.

Projenin düzenlenmiş halini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Not:
Nervür Betonarme diyaloğunda sehim uyarısının verilmemesi, kiriş trimlenmesi ile ilgili sorunlar notlarımız arasına kayıt edilmiştir.

İyi çalışmalar
 