V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

nmax hatası

çalışkan

Yeni Üye
Yapı denetim firmasından iletişime geçiyorum.Proje ıde 10 versiyonunda yapılmıştır. Asansör boşluğunun ordaki k22 kirişinde çözülemeyen nmax hatası var. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
 

Ekli dosyalar

Merdivenlerinizde mesnetlenme koşulu hatası var. Bu durum tüm yapının analiz sonuçlarını etkileyecektir. Bu sorunu düzelttikten sonra analiz sonuçlarını tekrar değerlendirin.

1744124062519.png


Merdivenlerde üst yapı etkileşimli çözümde hiç bir zaman "sabit mesnet" opsiyonunu kullanmayınız.
Tüm katlarda bu opsiyonu pasif yapın. "Tüm kenarlara uygula ve kapat" seçeneği ile diyaloğu kapatın.
Analizden sonra tekrar analiz modeli ve deformasyonlar açısından merdivenleri kontrol edin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1744124116064.png

Zemin kat merdiven alt ucu için subasman perdesi tanımlayın.
 
Merhaba,

Modelde merdiven mesnetlerinde hata görünüyor.
Sabit mesnet tanımı yapılmış. Bu sebeple analiz sonuçları hatalı oluşmuş. Sabit mesnet tanımı düzenlendikten sonra analiz yapınca hatalar çıkmaktadır. Bu hataların düzeltilmesi gerekmektedir.

Ayrıca subasman kat tanımı için forum sayfalarında yer alan notları gözden geçirebilirsiniz.

İyi çalışmalar.

1744123956165.png
 

Ekli dosyalar

Geri