V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

nolineer

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ltfoncl
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
merhaba tek modlu itme analizinde kütle katılım oranı bys gibi hatalar alıyorum arsa yöntemini kullandığımda yapı stabil değil uyarısı alıyorum yardımcı olabilirmisiniz
 

Ekli dosyalar

  • ggg.cde
    ggg.cde
    17.6 MB · Görüntüleme: 6
merhaba tek modlu itme analizinde kütle katılım oranı bys gibi hatalar alıyorum arsa yöntemini kullandığımda yapı stabil değil uyarısı alıyorum yardımcı olabilirmisiniz
merhaba
merak ettim 5 katta h=3*5=15 m toprak yükü olan bu binayı itme analizinde yeni bina diye işaretlemişsiniz.
bina toprak yükleri alınmadan mı hesaplanmış?
1685609069462.png
 
Bunun projesi 2020 de yapılmış ben projesini girdim o bölümde toprak yok yük yok ama iskan almamış mevcut bina mi secmeliyim
 
Son düzenleme:
Bunun projesi 2020 de yapılmış ben projesini girdim o bölümde toprak yok yük yok ama iskan almamış mevcut bina mi secmeliyim
binanın projesi varsa, beton ve donatılar yapı denetim tarafından kontrol edildiyse donatılar girilip (ds) ile sabitlenip mevcut bina-kapsamlı bilgi düzeyi almak uygun olur.
 
merhaba tek modlu itme analizinde kütle katılım oranı bys gibi hatalar alıyorum arsa yöntemini kullandığımda yapı stabil değil uyarısı alıyorum yardımcı olabilirmisiniz
Merhaba,ünver beyin dediklerine ek olarak yapı her iki yönde minimum yüzde 70 kütle katılımı olsa dahi ve her iki yönde burulma düzensizliği sınır oranı 1,4 ün altında kalsa dahi bina yükseklik sınıfından dolayı yapıya pushover( tek modlu artımsal itme analizi) uygulayamazsınız.çok modlu itme yöntemini(arsa) tercih edebilir buna binaen 8 adet yükleme işaretlenip arsa metodu seçilip, iterasyon düzeyi 3 alınıp ikinci mertebe etkileri öncelikle doğrusal olmayan seçilir, analiz işleminde belirli bir düğüm noktasına bağlı hata alınırsa ikinci mertebe etkileri doğrusal olarak seçilip performans analizi yapılır ya da zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz(time history) yöntemi kullanılabilir.her ikisinde de tasarım gözetmeni zorunludur.
 
merhaba tek modlu itme analizinde kütle katılım oranı bys gibi hatalar alıyorum arsa yöntemini kullandığımda yapı stabil değil uyarısı alıyorum yardımcı olabilirmisiniz
Yapınızın dış aksında ( I aksı ) bulunan perdeler sebebi ile hakim modların kütle katılımı oldukça düşüktür. normal analiz yapıp dinamik analiz raporunu incelendiğinde de benzer sonuçlar görülebilir. Bu sebeple sistemin taşıyıcı sistemini değiştirmeden hakim modda kütle katılımının %70 değerinin üzerine çıkartılması veya burulma düzensizliği katsayısının 1.4 'ün altına indirilmesinin bir yolu bulunmamaktadır.

İtme analizini çok modlu itme analizi yöntemi olan ARSA yöntemi ile yapabilirsiniz. itme analizinin ara adımlarında dikkate alınan ikinci mertebe etkilerini doğrusal olarak alabilirsiniz.
1685691755925.png

Saygılarımla...
 
Geri
Üst