V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Nonlinear Analiz

Merhaba,betonarme yapılarda tek modlu ve çok modlu itme yöntemleri için yönetmeliğin belirlemiş olduğu şartlar çerçevesindeki koşullar ve yüksekliğe kadar,şayet time history metoduyla arş katı yüksekliğe dek nonlineer analiz yapılabilir.
Çelik yapılarda performansa dayalı tasarım(nonlineer analiz) yapılamamaktadır.
 
Idecad de en fazla kaç kata kadar nonlinear analiz yapılabilir
ideCAD yazılımında nonlineer analiz veya diğer analizler ile ilgili bir kat sınırı yoktur.
Ancak itme yöntemine göre TBDY bazı sınırlandırmalar getirmiştir. bu sınırlandırma kat sayısına göre değil bina yükseklik sınıfına göre yapılır.
TBDY 5.5.2.1 'e göre,
  • Tek modlu itme yöntemleri (sabit tek modlu itme yöntemi ve değişken tek modlu itme yöntemi) seçilirse BYS ≥ 5 olmalıdır.
  • Çok modlu itme yöntemleri seçilirse BYS ≥ 2 olmalıdır.
Bu şartlar sağlanmadığı zaman nonlinear analiz raporunda idecad uyarı verir.

1680849142503.png

1680849384718.png

Saygılarımla...
 
Geri
Üst