Merhaba; bir projemizde nonlineer analiz raporunda kiriş eko değerlerinin gözükmediği yönünde dönüş aldık. Kiriş eko değerleri nonlineer analiz raporunda neden gözükmüyor. Yardımcı olabilir misiniz? Program datası ektedir.
 

Ekli dosyalar

Merhaba; bir projemizde nonlineer analiz raporunda kiriş eko değerlerinin gözükmediği yönünde dönüş aldık. Kiriş eko değerleri nonlineer analiz raporunda neden gözükmüyor. Yardımcı olabilir misiniz? Program datası ektedir.
EKO değerleri TBDY Bölüm 15.5.3. 'te belirtildiği üzere doğrusal performans analizinde uygulanmaktadır. Bu değerler doğrusal performans analizinin uygulanabilirliği için uyulması gereken koşulların kontrolü için kullanılır.

Nonlineer itme analizi ise TBDY 5.6 'da tanımlanan kurallar ile uygulanır. Bu bölümde ise EKO değerlerinden bahsedilmemektedir.

Saygılarımla...
 
Cevaplarınız için teşekkürler arkadaşlar. Doğrusal hesap yöntemi sınırlarını veya eko değerinin ne olduğunu sormadım. Yeni yapılacak bina ve DD-1 yer hareketi düzeyinde çözüldü; yönetmeliğe bakıldığında Bys>=2 ve DD-1 için nonlineer şdgt ye göre performans analizi yapılması isteniyor. Raporda Eko değerleri gözükmüyor. Eleman Etki/kapasite oranları yok. Yetkili bilen biri yazarsa sevinirim. Programsal bir hata mı ?
 
Cevaplarınız için teşekkürler arkadaşlar. Doğrusal hesap yöntemi sınırlarını veya eko değerinin ne olduğunu sormadım. Yeni yapılacak bina ve DD-1 yer hareketi düzeyinde çözüldü; yönetmeliğe bakıldığında Bys>=2 ve DD-1 için nonlineer şdgt ye göre performans analizi yapılması isteniyor. Raporda Eko değerleri gözükmüyor. Eleman Etki/kapasite oranları yok. Yetkili bilen biri yazarsa sevinirim. Programsal bir hata mı ?

Sanırım bazı kavramlarda karışıklık olmuş.
Nonlineer performans analizlerinde etki/kapasite oranı hesaplanmaz. Onun yerine TBDY Bölüm 5 ve Bölüm 15 'te verilen koşullar uyarında elemanların plastik dönmeleri hesaplanır ve bu değerler plastik dönme sınır değerleri ile karşılaştırılır.
Kapasite oranları da DGT yaklaşımında DD-2 deprem düzeyi için yapılan normal analizlerde hesaplanır. Detaylı bilgi için ideCAD bilgi bankasından ilgili linkleri takip edebilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bunun dışında plastik dönme değerlerini dikkate alarak hesaplanan sınır değerleri dikkate alarak hesaplanan oranlar ise "plastik dönme sonuçları" raporlarında aşağıda işaretlediğim bölümlerden gözlenebilir.

1686671222770.png


Bu noktada programda herhangi bir eksiklik veya hata bulunmamaktadır. Profil resimlerinde bende olduğu gibi ideCAD logosuna benzer logu olan kişiler yetkili kişilerdir.

Saygılarımla...
 
Kirişler için plastik dönme sonuçları yazmıyor. Eleman kapasitelerini nasıl değerlendirebiliriz? Raporda sadece toplam hasarlı kiriş adetleri ve süneklik gevreklik toplam durumları yazıyor. Bu sorunu nasıl çözebiliriz?
 
Nonlineer itme raporunda "Nonlineer itme +X +0,3Y plastik dönme sonuçları - Kirişler" başlığında bütün kirişlerin plastik dönme sonuçları görülür. Benzer şekilde +X -0,3Y veya +Y - 0,3X gibi tüm itme durumları için kiriş plastik dönme sonuçlarını görmek mümkündür.
1686818231862.png
 