V11'i Online Satın Alın

Okul Performans

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan tevekkül
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

tevekkül

Etkin Üye
Merhaba...

DTS=1a olan ekteki okul projesinin performans analizini yapmak istiyorum. (DD3-SH-ŞGDT ve DD1-KH-ŞGDT) analizlerini programda yapabilir miyiz?

Ayrıca ekteki projede normal statik analiz ve doğrusal analizde sorunsuz analiz yapabildiğim halde, doğrusal olmayan analizde bazı düğüm noktaları hatalı uyarısı alıyoruz. İlginize şimdiden teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

dts=1a olan ekteki okul projesinin performans analizini yapmak istiyorum. (dd3-sh-şgdt ve dd1-kh-şgdt) analizlerini programda yapabilir miyiz?

DD-3 ve DD-1 deprem düzeyleri için ŞGDT yaklaşımı ile analiz yapabilirsiniz. Bu analizleri performans analizlerini kullanarak yapmanız gerekmektedir. Yapının ve uygulama sınırlarının verdiği ölçülerde doğrusal performans analizi veya doğrusal olmayan performans analizi kullanabilirsiniz. TBDY analiz ayarları sihirbazını kullanarak DD-1 veya DD-3 deprem düzeyini seçerek bu deprem düzeylerinin spektrum eğrilerini oluşturabilirsiniz. Bu durumda yapılacak performans analizi de (doğrusal veya doğrusal olmayan) DD-3 veya DD-1 deprem düzeylerine yapılan performans analizi olacaktır.

1636032040804.png

Ara adımlardaki ikinci mertebe etkilerini doğrusal olarak modelleyebilirsiniz. Bu durumda doğrusal olmayan itme analizi sonuçları tamamlanacaktır. Bilgi vermek isterim ki bu opsiyon itme analizi yapılırken ilk adım hariç, itme adımlarındaki geometrik şekildeğiştirme etkilerinin (ikinci mertebe etkilerinin) doğrusal alınmasını sağlar.

1636031677404.png

Aşağıda gönderdiğim ideCAD Bilgi Bankası bağlantılarından daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu başlıkları ve alt başlıklarını inceleyebilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Saygılarımla...
 
Deprem parametreleri girilirken DD-1 ve DD-3 deprem düzeyleri seçildiğinde 8. aşamada Performans hedefi aşağıda gözüktüğü gibi çıkıyor. Hedef performans için tablonun sağ tarafı aktif hale gelmesi gerekirken, şekildeki gibi oluyor. BYS=2 olursa sağ taraf aktif hale geçiyor. Bizim projede BYS=6.


1.png



Bu şekilde analiz yaptırdığımız zaman analizde problem çıkmıyor ancak hedeflenen performans tanımlı olmadığı için hesap raporlarında hedeflenen performans düzeyi ile yapının performans sonucu karşılaştırılamıyor. (karşılaştırmayı kendimiz yapabiliriz ama resmi kurumlar bu karşılaştırmayı görmek isterler).



Bir de performans analiz sonuçlarında seçilen deprem düzeyinin DD-1 mi, DD-3 mü olduğu belirtilmiyor. Bununda hesap sonuçlarında olması gerekir.

2.png



İncelediğimiz projede DD-3 e göre yaptığımız analizde bilgi girişinde Sds değeri 0.415 olduğu halde; DTS=1a ve BYS=6 oluyor. Sds değerine göre DTS=3a olmalı buna bağlı olarakta BYS=7 alınması gerekmiyor mu?

İlk bilgi giriş kısmında BYS=6 gözüktüğü halde Performans Analiz sonuçları genel rapor sayfasında yapının BYS:7≥2 yazıyor. Burada bir uyumsuzluk söz konusu.
3.png
 
TBDY 2018 analiz ayarları sihirbazı, performans hedeflerini yeni yapılacak binalar için bulmaktadır. aşağıda gönderdiğiniz resimde TBDY Tablo 3.4(a) 'ya göre performans hedefi belirlenmiş bu sebeple ileri performans hedefi aktif değil.

1-png.21481


Burada performans hedefinin TBDY Tablo 3.4(c) 'ye göre belirlenmesi gerekiyor. Çünkü sizin projeniz mevcut bir yapı ve değerlendirmesi de ŞGDT 'ye göre yapılmalıdır. Analiz ayarları sihirbazında bu bahsettiğim düzenleme için gerekli not alınmıştır çalışması yapılacaktır.


1636369547421.png

bir de performans analiz sonuçlarında seçilen deprem düzeyinin dd-1 mi, dd-3 mü olduğu belirtilmiyor. bununda hesap sonuçlarında olması gerekir.
Bu konu ile ilgili gerekli not alınmıştır.

ilk bilgi giriş kısmında bys=6 gözüktüğü halde performans analiz sonuçları genel rapor sayfasında yapının bys:7≥2 yazıyor. burada bir uyumsuzluk söz konusu.
Önceki mesajınızda gönderdiğiniz projede böyle bir durum çıkmadı. Sihirbazda işlem yaptıktan sonra donatıları kilitleyerek önce normal analiz daha sonra itme analizi yaparsanız tutarsızlık giderilebilir. Devam ediyorsa projenin en son .cde halini gönderirseniz daha iyi yardımcı olabilirim.

saygılarımla...
 