Genel olarak baktığımda veri girişinizde bir problem görünmüyor. Geometri kontrolünde aldığınız uyarıların ana sebebi perdeleriniz 1/7 oranını sağlamaması. Olabilir, kolon olarak çözülecektir. Programsal olarak bir veri girişi hatası olmamakla birlikte taşıyıcı sistem tasarımı genel mantığı ile çok örtüşmeyen hatalar var diyebiliriz.

* Neredeyse bütün dış kirişleriniz sürekliliği olmayan kolondan konsol pozisyonunda kalmış.(K1-17-3-15-8-21)
* Perde uzun kenerlarına paralel olanları kısmen anlayabiliriz belki ama uzun kenara dik doğrultuda konsollarınız da mevcut.( K12-12-23-25)
* Çok perdeniz var gibi görünüyor (çoğu zaten kolon ebatlarında) fakat sisteme katkısı yetersiz. Süreklilik arz etmemiş, çerçeve oluşmamış. (P14-14-3-4)
* İç konsol yapmışsınız (K37, K39)
* Bir tane bant kiriş girmişsiniz, bant kiriş mantığı ve kullanım şekli bu değildir.
İyi çalışmalar.
 
Sn matrax

Sn NYILMAZ yazdıklarına ilave öneriler
1- Duvar yüklerini kontrol edin (hepsi aynı)
2- Mimari projede görülen döşeme boşlukları ve merdiveni işleyip yarı rijit diyafram olarak çözün
3- merdiven ara kat kirişi koyun
4- döşeme kalınlıklarını 12 cm olabilir
5- S6-S7-P14-P14 Kolon ve perdeleri her iki istikamette asmolen kirişi 120/35 bağlayın, döşemesini de asmolen yapın.(bu kolonlarda 6 kat bağlantı yok. böyle bir yapı Eskişehir de 29 sene önce "bina köşesi deprem olmadan" yıkıldı.)


Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 