Genel olarak baktığımda veri girişinizde bir problem görünmüyor. Geometri kontrolünde aldığınız uyarıların ana sebebi perdeleriniz 1/7 oranını sağlamaması. Olabilir, kolon olarak çözülecektir. Programsal olarak bir veri girişi hatası olmamakla birlikte taşıyıcı sistem tasarımı genel mantığı ile çok örtüşmeyen hatalar var diyebiliriz.
* Neredeyse bütün dış kirişleriniz sürekliliği olmayan kolondan konsol pozisyonunda kalmış.(K1-17-3-15-8-21)
* Perde uzun kenerlarına paralel olanları kısmen anlayabiliriz belki ama uzun kenara dik doğrultuda konsollarınız da mevcut.( K12-12-23-25)
* Çok perdeniz var gibi görünüyor (çoğu zaten kolon ebatlarında) fakat sisteme katkısı yetersiz. Süreklilik arz etmemiş, çerçeve oluşmamış. (P14-14-3-4)
* İç konsol yapmışsınız (K37, K39)
* Bir tane bant kiriş girmişsiniz, bant kiriş mantığı ve kullanım şekli bu değildir.
İyi çalışmalar.