Merhaba
Önerilerim;
--Radye temeli S35-S37 içine alacak şekilde oluşturmadığınız için zımbalama hatası veriyordu,
--Kısa objeler silindi,
--Ön taraftaki kolonlara bağlanan kirişlerin üzerinde 0.5 t/m2 hareketli yük sıfır alınarak düzeltildi. (1. bodrum tavanı)
Şimdi hata vermiyor.
Düzeltirmiş proje ekte.
--Bazı kirişlerde 0.5 t/m2 hareketli yük var?
--Kirişlerin üzerindeki hareketli yükleri kaldırın,
--4. ve 3. kattaki (çatı) hareketli yükleri azaltabilir duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--S23 kolonundan iç kısma konsol yapılmış bu istenilen bir durum değil,
--Merdiven yüklerini alın,
--Merdiven mesnetlenme koşullarını düzeltin,
Kolay gelsin.
Ünver ÖZCAN