V11'i Online Satın Alın

Panellere gelen yatay yük

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Levent bey bu bizim hazırlamış olduğumuz 1000 tonluk mısır deposu..şimdi burada bulduğum Lp= yanal proje basıncını ide programında paneller için yatay yük olarak kullanabilirmiyim? yada sizin panellere gelen yatay yük hesaplama yönteminizi bize gönderebilirmisiniz?
 
Merhaba,
İde nin kendine ait bir yatay yük hesabı yoktur.
Çoğu yönetmelik, konuyla ilgili makale ve kitaplarda yatay yükün nasıl hesaplanacağına dair bilgi edinebilirsiniz diyeceğim ancak siz zaten yazdığınız bir makalede yatay yükün nasıl hesaplanacağını tarif etmişsiniz.
Makalenizde hesapladığınız itki duvara etkiyen toplam bileşke itkidir. Bu itkinin alt ve üst basınç değerlerini bulup programa girmeniz lazım.
Şöyleki, makalede tarif ettiğiniz duvar etkiyen basınç şekli üçgen dolayısıyla en üst basınç değeriniz Değer1= 0 en alttaki basınç değeriniz ise
Değer2=Gama*h*Ka (Not Fi=30 için Ka=0.333 alınabilir)

Elde ettiğiniz basınç itkilerini panele yatay yük olarak girin. Ayrıca bu yatay itkiye göre yeni yükleme kombinasyonları eklemeyi unutmayın. Sonrasında idecad sizin için analiz ve dizaynı yapar ve muhtemelen daha uygun bir duvar kesiti elde edersiniz.

Saygılarımla
 
Geri
Üst