V11.13 kullanıma sunulmuştur.

Parapet yükünü döşemeye aktarma

statikbrk

Etkin Üye
projemde çatıda1.20m parabet duvarlar için perde dönmemi istediler 2 sorum olacaktı 1. si max gerilmeler neden çok düşük çıkıyor 2. sorum perde yükünü döşemeye girmemi istediler belediye o yükü nasıl ve kaç olarak girebilirim
 

Ekli dosyalar

projemde çatıda1.20m parabet duvarlar için perde dönmemi istediler 2 sorum olacaktı 1. si max gerilmeler neden çok düşük çıkıyor 2. sorum perde yükünü döşemeye girmemi istediler belediye o yükü nasıl ve kaç olarak girebilirim
Perdelerin alt ucunu ankastre mesnet olarak tanımlamayı kaldırınız.
 
teşekkür ederim bir de perdenin yükünü döşemelere yük olarak girmelisiniz dediler nasıl tanımlayabilirim
 
projemde çatıda1.20m parabet duvarlar için perde dönmemi istediler 2 sorum olacaktı 1. si max gerilmeler neden çok düşük çıkıyor 2. sorum perde yükünü döşemeye girmemi istediler belediye o yükü nasıl ve kaç olarak girebilirim
önerilerim;
merdiven mesnetlemesini düzeltiniz,
parapeti aşağıdaki gibi de modelleyebilirsiniz.
betonarme parapet tanımlama
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
ünver bey ilgili idare perde şeklinde tanımlamamı istedi sizce bu şekilde perde olarak tanımlasak sakıncası var mıdır
 
teşekkür ederim ünver bey döşemelere perdenin yükünüde vermek gerekiyor onu çizgisel yük olarak ne kadar yük girmeliyim
 
Geri
Üst