miralay

Kıdemli Üye
Bildiğiniz üzere net beton örtüsü "En dıştaki donatı yüzü en dış beton lifi arasında kalan uzaklık" olarak tanımlanıyor ve yönetmelik minimum koşulları var. İdecad'de betonarme eleman parametrelerinde bu mesafe beton örtüsü olarak tanımlanıyor ve örneğin kolonlar için boyuna donatının merkezinden kalıp yüzeyi olarak alınabiliyor.

Bu durumda bazen tanımlı default beton örtüsü değeri boyuna donatı çapı büyüdükçe yönetmelikçe tanımlanan net beton örtüsü değerini sağlayamıyor. Program bu durumda hata vermiyor ve kullanıcının gözünden kaçabiliyor.

Bence sabit tutulması gereken değer kullanıcının tanımlayacağı net beton örtüsü olmalı. Program arka planda donatı değişikliğinde gerekli ayarları otomatik yapmalı.

Mevcut haliyle hem hata yapılıyor hemde projelerde baştan tanımlanan net beton örtüsü aynı proje içerisinde elemandan elemana fark edebiliyor.

Örnek rapor aşağıda ;



1745572039216.png
 
Bildiriminiz için teşekkür ederiz. İsteğiniz notlarımız arasında. Bu konu üzerinde çalışmalar yapılmıştı Ar-ge den bana iletilen durumu sizinle paylaşmam istendi. Bilgi şu şekilde.

Klasik boyuna donatı hesabı için donatı akslarının nereden geçtiğine ilişkin bir kabul yapılması gerekiyor. Hesabı net beton örtüsü bazlı yaparsak etriye çapı ve boyuna donatı çapı belli olmadan bu kabulü yapamıyoruz.

Belki hesabın son adımında net beton örtüsünün yönetmelik sınırları içinde kalıp kalmadığının kontrolü yapılabilir
 