Son kullanıcı ve upgrade fiyat listeleri 15 Haziran 2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra yeni fiyatlar geçerli olacaktır.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Perde altı temel kirişi kesme kuvveti sorunu

davutgalip

Yeni Üye
Merhaba,

projemde perde altlarındaki temel kirişlerimde kesme kuvveti diğerlerinden çok daha fazla çıkıyor. TK02 ye bağlanan TK18 temel kirişini kaldırdığımda bu kesme kuvveti normale dönüyor. bu şekilde perde altlarında bulunan temel kirişlerine perdeye dik bir şekilde temel kirişi bağlandığında bu problemi yaşıyorum. aynı şekilde diğer perde altlarında olan temel kirişlerinden de bu problem var. denemek maksadıyla bu perdeleri kolonlara dönüştürdüğümde de bu kesme kuvveti normale dönüyor. ancak ben perdeli tasarım yapmak istiyorum. bu durumu nasıl çözebilirim. programsal bir hata mıdır veya bir çözüm öneriniz var mı. v11 kullanıyorum.
 

Ekli dosyalar

  • PROJEM.cde
    PROJEM.cde
    3.4 MB · Görüntüleme: 4
  • resim_2025-05-19_094350626.png
    resim_2025-05-19_094350626.png
    31 KB · Görüntüleme: 11
Davut bey günaydın,
Teşbihde hata olmaz, baş, baş altı pehlivan ile, deste, küçük orta sikletlerindeki pehlivanların güçleri bir olmaz, perdeler yapının, baş pehlivanları olup yapıdaki kesit tesirlerinin çoğunu üstlenirler, bu tesirleride üzerlerinden atmaları gerekir, temeller bunun için vardır, perdelerde üstlendikleri kesme kuvvetini doğal olarak temellere vereceklerdir, yani, hesaplanan ve aktarılan kesme kuvvetleri normaldir, temel kiriş genişliklerini 50 cm yaparsanız donatı yeterliliği sağlanıyor, kolay gelsin.
 
Geri
Üst