Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

Perde başlık donatıları yığılma

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan vforv
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

vforv

Tanınmış Üye
Kötü zemin sınıfından mı kaynaklanıyor bu sonuç acaba orta perdeler ciddi donatı yığılıyor ve dengeli dağıtmıyor program
 

Ekli dosyalar

Kötü zemin sınıfından mı kaynaklanıyor bu sonuç acaba orta perdeler ciddi donatı yığılıyor ve dengeli dağıtmıyor program
önerilerim;
--üst yapı etkileşimli,
--perdeler grup,
--sonlu eleman genişliklerini 0.25 m girip, hesap yapıldığında her iki yönde göreli kat ötelemesi hatası veriyor. zemininiz ze olduğunda kurtarmıyor perde ilavesi yapabilirsiniz,
--k46-k47 ile k48 k49 kirişleri birleştirip tek kiriş olarak girin, (kırıklı uygun değil)
--k37 kirişi iki kolon arasında açıklığı çok az, a13 kolonu yukarı kaydırabilirsiniz,
--kolon isimleri a ile verilmesi alışıla gelmiş durum değil,
--2. kat tavanı duvar yüklerini kaldırabilir döşeme yüklerini azaltabilirsiniz.
--merdiveni modelleyip mesnetleyerek, bina ile birlikte çözmeniz uygun olur.
 
Geri