V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

perde boyutuna oranla çok fazla donatı sayıları çıkıyor

Hocam merhabalar. B+Z+1 bir proje çözüyorum ancak bazı perdelerimde perde boyutuna oranla çok fazla donatı sayıları çıkıyor. bodrum ve zeminde düzeltebiliyorum ancak 1. kat ve makine dairesi kısmında azalttığım zaman hata veriyor.
 
Hocam merhabalar. B+Z+1 bir proje çözüyorum ancak bazı perdelerimde perde boyutuna oranla çok fazla donatı sayıları çıkıyor. bodrum ve zeminde düzeltebiliyorum ancak 1. kat ve makine dairesi kısmında azalttığım zaman hata veriyor. proje linkini bıraktım yardımcı olabilir misiniz?
--1. bodrum katı rijit olarak işaretleyin,
--u ve le perdeleri grup yapın,
--2. kat tavanında p18 perdesinde alt ucu ankastre tikini kaldırın,
--kat merdivenlerinde bütün kenarlar perdeye mesnetli alınmış, kenar nereye mesnetli/bitişik ise o kenar alınmalı,
--sonlu eleman genişliklerini 0.25 m alın,
--1. ve 2. kat tavanı kullanmayacaksanız duvar yüklerini kaldırabilir döşeme yüklerini azaltabilirsiniz,
--2. kat d11 saçak döşemesini köşelerden 45 derece olacak şekilde 4 parçaya bölerek giriniz,
 
Geri
Üst