Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

perde filizleri

Yapı denetim bu hataları söyledi ancak bunları nasıl düzelteceğimi bilmiyorum yardımcı olur musunuz ?
2. Kat g5(p2129-p2130) perdesinde 2×23fi14 diğer alt ve üst katlarında 2x11fi14 filiz artışı mevcut
1.bodrum g1 perdesi gövde 2x1fi14 zeminde 2x3fi14 filiz artışı
P1128 den p2128 katına çıkarken perde başlığındaki baş filizler 3 ten 2 ye daha sonraki katta 3 e çıkıyor filiz boşa geliyor
 

Ekli dosyalar

Kapasite oranlarını sağlamak için başlık bölgelerini büyültmüş ve donatıları arttırmışsınız.
Başlık bölgelerini büyülttüğünüz için orta bölge uzunluğu çok azalmış.
Kapasite oranları oldukça azalmış. Bu oranları 1'in altında tutmanız yeterli. Donatılar çok yoğun olacak şekilde tanımlayarak kilitlemişsiniz.
Başlık bölgesi uzunluklarını tekrar gözden geçirin. Donatı kilitlerini kaldırıp otomatik seçim yaptırın. Optimizasyonu ve kapasite oranı sağlama işini aşama aşama yapın.
Deprem yönetmeliği açısından filizlerin denk gelmesi şart değildir. Burada bindirme uzunluğu(lb) değil ankraj mesafesi (1.5lb) kullanılır.
Eğer denk getirmek istiyorsanız donatı çapları ve aralıkları manuel değiştirilerek eşitlenebilir.

Aşağıdaki durum başlık bölgelerinin ve donatı seçiminin otomatik yapıldığı durumdur. Bir alttaki resimde ise sizin tanımladığınız değerlerdir

1695217138659.png

1695217175477.png
 
Geri
Üst