G GÜMÜŞ Üye 23 Kas 2023 #1 projemde perde grubundaki yetersiz donatı hatasını aşamadım yardımcı olur musunuz Ekli dosyalar 1.cde 1.cde 12.6 MB · Görüntüleme: 11
Yasin TEZEL Uzman Üye 23 Kas 2023 #2 p20 ve p26 perdelerinin birleştir komutu ile tek perde olarak tanımlanması uygun olur. Ekteki projede perde yatay donatıları düzenlenmiştir. Ekli dosyalar 1 (6).cde 1 (6).cde 12.6 MB · Görüntüleme: 12
p20 ve p26 perdelerinin birleştir komutu ile tek perde olarak tanımlanması uygun olur. Ekteki projede perde yatay donatıları düzenlenmiştir.