V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Perde grubu kapasite oranı aşıyor hatası

onur54

Etkin Üye
iyi günler değerli büyüklerim,
projemdeki perdelerde kapasite oranı aşıyor hatası alıyorum ve bir türlü çözemedim.
aynı zamanda radyede de donatı yetersiz ve zemin taşıma gücü yetersiz hatalı alıyorum. (yapının sağında ve aşağısında pabuç yapamıyorum.)
yardımcı olursanız sevinirim.
(Projem ektedir)
 

Ekli dosyalar

iyi günler değerli büyüklerim,
projemdeki perdelerde kapasite oranı aşıyor hatası alıyorum ve bir türlü çözemedim.
aynı zamanda radyede de donatı yetersiz ve zemin taşıma gücü yetersiz hatalı alıyorum. (yapının sağında ve aşağısında pabuç yapamıyorum.)
yardımcı olursanız sevinirim.
önerilerim;
--kat rijitlikleri düzeltildi,
--yarı rijit,
--4.9.1.3.a işaretlendi,
--zemin sınıfı zc olduğu için qt yanlış girildiği düşünülerek 105 t/m2 yapıldı, (hatalı ise düzeltiniz)
--radye zeminde kolon başlıkları kaldırıldı, zımbalama donatısı konuldu,
--radye döşeme iki parçalı girildi,
yatay toprak yüklerini ilave edip hesap yaptırınız.
öneri proje ekte.
1693412903242.png
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
Ünver Bey bodrum katları niçin rijit kabul etmedik perdelerin olduğu yerlerde toprak var geri kalan kısımlar dilatasyonla ayrıldı. Rijit kabul etmemiz gerekmez mi?
 
önerilerim;
--kat rijitlikleri düzeltildi,
--yarı rijit,
--4.9.1.3.a işaretlendi,
--zemin sınıfı zc olduğu için qt yanlış girildiği düşünülerek 105 t/m2 yapıldı, (hatalı ise düzeltiniz)
--radye zeminde kolon başlıkları kaldırıldı, zımbalama donatısı konuldu,
--radye döşeme iki parçalı girildi,
yatay toprak yüklerini ilave edip hesap yaptırınız.
öneri proje ekte.
Ekli dosyayı görüntüle 37255
Ünver Bey Temeli neden bu şekilde iki parça halinde yapıyoruz?
uygulamada bu şekilde bir temel uygun mudur? yapılabilir mi?
 
Son düzenleme:
Geri