perde grubu kapasite oranı aşıyor

sorunları aşamıyorum yardımcı olursanız sevinirim
önerilerim;
--1. bodrum kat tavanında döşemeyi 30 cm yapmışsınız, bina kiriş kaset/döşemler ile mantar döşemenin hangisi olduğu belirsiz duruma gelmiş. belediyeden/yapı denetimden görüş aldıktan sonra projeye devam ediniz.
--çözüm olarak modelleme hatalarını düzeltip, (örnek 1. bodrum kat k68 kirişini ortada s06 kolonuna mesnetlenmeli) 1. bodrum katı kirişli olarak çözebilirsiniz. görüş almanıza da gerek olmaz.
1673861198725.png
--r katsayınızda r=7, a15 olmalı. r=6, a13 seçimi uygun değil.
 
İlave bazı notlar;
-TBDY sihirbazında deprem düzeyi DD-3 seçilmiş. DD-2 ye göre tasarım yapılması gerekir. (TBDY Tablo 3.4.a)
-Zemin sınıfı ile zemin taşıma gücü değerinin uygunluğunu kontrol ediniz.
-Mevcut durumda perde grubundaki P02-P03 perdelerinde koşullar sağlanmasına rağmen perde başlık bölgesi oluşturulmamış. Perde grubu betonarme tasarım diyaloğunda Ds sütunlarındaki işaretleri kaldırınız.

-Bodrum katta döşemelerin kirişlere bağlanabilmesi için döşeme kenarları ile bölerek modelleyiniz. Döşeme akslarının donatı tiplerini ve çalışma mesafelerini de geometriye uygun şekidle düzenleyiniz. Özellikle orta bölgede kalan döşemenin donatı tipinini üstte+altta düz donatı olarak düzenlenmesi uygun olur.
1673861457642.png
-Geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz.

1673861543241.png

Yetersiz olan döşemeler aşağıdaki linkte anlatıldığı gibi silinebilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

-Projede iki farklı beton dayanımı kullanılmış. Kontrol ediniz.

-Kolon kaçıkları kolon üzerinde oluşacak şekilde düzenleme yapınız.

1673861941127.png


-Balkonlardaki hareketli yük değerlerini kontrol ediniz.

-Rijit bodrum katlı yapılarda iki yükleme durumlu hesap yöntemine göre çözüm yapılmasını öneririz.