perde grubu kapasite oranı hatası

emrecanozdil

Yeni Üye
kolay gelsin hocalarım. elimdeki projede 6. katta bulunan asansör perdelerinde kapasite oranı hatası alıyorum. donatı oranını 3 kat arttırmam gerekiyor ve birim uzunlukta çok fazla donatı oluyor. başka bir çözüm var mıdır?
 

Ekli dosyalar

Projenizde merdiven modelinde hatalar var. Merdiven mesnet koşullarında hatalı olarak "sabit mesnet" opsiyonu seçilmiş
Bu durumda yapının analiz sonuçları hatalıdır. Merdivenlerdeki mesnet koşullarını düzenleyerek projenize devam ediniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1706021206123.png


Mesnet koşulları düzenlendikten ve tekrar analiz yaptıktan sonra deformasyonlar incelenerek modelin doğruluğunu kontrol ediniz.
1706021288970.png

Proje hataları ile ilgili yardım sayfalarını inceleyiniz.