asansör ve merdiven perde grubunda bodrum katta aşırı derece donatı yoğunluğuyla karşılaşıyorum. bunun sebebi ve çözümü hakkında bilgi verebilecek var mı ? bir türlü sonucu değiştiremiyorum
 

Ekli dosyalar

hata veren perdeleri genişliğini 30 cm yapıp kısa başlık perdesi yaparsanız genel yoğunluk azalıyor ama asansör arkasındaki hala yoğun kalıyor donatı çapını arttırarak araları açmanızı tavsiye ederim
 
bodrum kat rijit seçimini kaldırınız. bu durumda çoklukla kolon-kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği çıkıyor. toplam hata sayısı 41 adet. perdelerde
gerçekten çok yoğun donatı var. bir başlıkta 45-50 örneğin .donatı seçimi 10,12.14 gibi karma. etriye çapını 10, donatı çapını 16 seçiniz normale dönüyor. başlıkta 14 gibi. bodrumda p5 1/şartını sağlamıyor kısa başlık perdesi olarak tanımlayın. gelelim konunun en önemli durumuna zemin zd mevcut, c seçiminde perde, temel hepsi düzeliyor, 3 adet kolon- kiriş birleşim bölesi kesme güvenliği sağlanmıyor .onun da düzeltilmesi kolay.
 
bodrum kat rijit seçimini kaldırınız. bu durumda çoklukla kolon-kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği çıkıyor. toplam hata sayısı 41 adet. perdelerde
gerçekten çok yoğun donatı var. bir başlıkta 45-50 örneğin .donatı seçimi 10,12.14 gibi karma. etriye çapını 10, donatı çapını 16 seçiniz normale dönüyor. başlıkta 14 gibi. bodrumda p5 1/şartını sağlamıyor kısa başlık perdesi olarak tanımlayın. gelelim konunun en önemli durumuna zemin zd mevcut, c seçiminde perde, temel hepsi düzeliyor, 3 adet kolon- kiriş birleşim bölesi kesme güvenliği sağlanmıyor .onun da düzeltilmesi kolay.
teşekkür ederim
 
ne oldu . grup perdeler başlık bölgesi donatı sayılarında azalma oldu mu? (mevcutta her 2 başlıkta 55 şer adet olanlar vardı.) her halde düzeltmişsinizdir.
 
Son düzenleme:
Kendimce ana başlıkları yazayım,
Rijit katı iptal ediniz,asansör makina dairesi seçimi yapınız,subasman perde tanımlarını kontrol ediniz, grup perde seçiminde P5 perdesini ilave ediniz, yarı rijit diyafram analiz modelini kullanınız ve düzensizlik tanımlarına dikkat ederek analize başlayınız.
(perdelerde toprak yükü, döşemelerde duvar yükü.merdivenler)

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

kolay gelsin iyi çalışmalar..
 
Geri
Üst