PERDE HATASI VE RAPOR HATASI 02 NOLU PROJE

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 42yasar
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
BU 2 NOLU PROJEDE PERDE HATASINI GİDEREMEDİK VE RAPOR HATASI HALİYLE

YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİZ.

TEŞEKKÜR EDERİM
 

Ekli dosyalar

analiz ayarlarını düzelttim ancak. rapor hataları düzelmedi.

yardımcı olursanız sevinrim.

teşekkür ederim
 

Ekli dosyalar

BU 2 NOLU PROJEDE PERDE HATASINI GİDEREMEDİK VE RAPOR HATASI HALİYLE

YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİZ.

TEŞEKKÜR EDERİM
Projenizde sorun perdeler ise subasman/tüm katlarda devam etmeyen panel işaretlerseniz sorun çözülür .
Ancak ben projenizde model hatası olduğunu düşünüyorum.

- Öncelikle perdeleri subasman/tüm katlarda devam etmeyen panel olarak işaretleyin.
Bu perdelere tanımlanmış -290 kotundaki döşemeleri silin. Bu B.A. döşemeler yerine sıkıştırılmış dolgu üzerine ihtiyaç duyarsanız hasır çelik örgülü beton atabilirsiniz. ( bana göre gerek yok )
- Döşeme ve perde sonlu eleman genişliklerini 50 cm veya daha az alın.
- Taşıyıcı sistem seçimini A11 olarak işaretleyin.
- Tek yüklemeli hesap yapın.
- Sürekli temel boyutları çok fazla görünüyor. 60 cm eninde gerek görürseniz ampatman tanımlayın. Bazı kolon kesitleriniz çok yüksek . Azaltabilrisiniz.
-S2 kolonu anlamsız kaldırın.
- Yarı rijit diyafram ve üst yapı etkileşimli çözüm seçin.

Bunlara göre düzeltilmiş proje ektedir. ( Ayrıca sizin modeli de ekliyorum )

İyi çalışmalar.
 