BU 2 NOLU PROJEDE PERDE HATASINI GİDEREMEDİK VE RAPOR HATASI HALİYLE
YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİZ.
TEŞEKKÜR EDERİM
Projenizde sorun perdeler ise subasman/tüm katlarda devam etmeyen panel işaretlerseniz sorun çözülür .
Ancak ben projenizde model hatası olduğunu düşünüyorum.
- Öncelikle perdeleri subasman/tüm katlarda devam etmeyen panel olarak işaretleyin.
Bu perdelere tanımlanmış -290 kotundaki döşemeleri silin. Bu B.A. döşemeler yerine sıkıştırılmış dolgu üzerine ihtiyaç duyarsanız hasır çelik örgülü beton atabilirsiniz. ( bana göre gerek yok )
- Döşeme ve perde sonlu eleman genişliklerini 50 cm veya daha az alın.
- Taşıyıcı sistem seçimini A11 olarak işaretleyin.
- Tek yüklemeli hesap yapın.
- Sürekli temel boyutları çok fazla görünüyor. 60 cm eninde gerek görürseniz ampatman tanımlayın. Bazı kolon kesitleriniz çok yüksek . Azaltabilrisiniz.
-S2 kolonu anlamsız kaldırın.
- Yarı rijit diyafram ve üst yapı etkileşimli çözüm seçin.
Bunlara göre düzeltilmiş proje ektedir. ( Ayrıca sizin modeli de ekliyorum )
İyi çalışmalar.