V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Perde Kalınlık Kontrolü

Rıdvan TURAN

Kıdemli Üye
Merhabalar,
Projemde subasman bölümünü (160cm) ayrı bir kat olarak değil zemin kata (260cm) dahil ederek çözdüm. Toplam kat yüksekliğim 420 cm olduğu için perdelerimde 1/16 şartını sağlayamadım.
Subasman döşemesi rijit bir döşeme olmayacağı ve subasman kısmında kiriş kullanmayacağım için subasman bölümünü ayrı bir kat olarak tanımlayamıyorum.
Perdelerde 1/16 şartını sağlamam için bu veriler ışığında sadece 30x180 cm ölçülerinde mi tasarlamam gerekiyor?
Başka bir çözümü var mı?
 

Ekli dosyalar

perdenin ankastre olarak bağlanacağı alt kot, temel kotu, perde 420 cm de çalışacak, buna göre 1/16 yı dikkate almalısınız. 27 cm. minimum, evet, 30/180 den başlamalısınız
 
Geri
Üst