Bahsettiğiniz kural deprem perdeleri için geçerlidir.. 420 m uzunluktan anlaşıldığı kadarıyla ihata duvarı yapıyorsunuz ve kural ihata duvarı için bağlayıcı değil... program da bina türü yapilara yönelik kontrolü yaptigindan uyari vermektedir haliyle...
ayrıca ihata duvarı için 420m uzunluğunda perde girmek yerine birim uzunluk veya 5-6 m uzunlukta ve perde yuksekliginize uygun birer kolon koyarak tek bir ano icin çözüm yapabilirsiniz... uygulamada da anolar halinde imalat yapilir genellikle..
Not: illa ki 420 m uzunluk girerek yapacaksanız, perdeyi bodrum perdesi olarak işaretlerseniz (denemedim) muhtemelen uyarıyı vermeyecektir ama etkin kesit rijitlik çarpanını ona göre seçecektir...