önerilerim;
--su basman tavanı katında rijit döşeme olmadığından bu katı silip perdeleri üst kattan modelleyiniz,
--en üst kata kadar devam etmeyen dış perdeleri su basman perdesi olarak işaretleyiniz,
--dış perdelere toprak yükü giriniz,
--a3 düzensizliğini işaretleyiniz,
--k1-k18-k24 kirişlerini bütün katlarda konsoldan konsola giriniz,
--merdivenin mesnetlendiği döşeme boşluğunu döşeme kenarı ile oluşturunuz,
--merdiven mesnetlenmesini kontrol ediniz, (boştaki kenarın mesnetlenmesini kaldırınız)
--merdiven temele mesnetlenmemiş,