Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

PERDE KESME GÜVENLİĞİ

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mustafaD
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
MERHABA ZEMİN KAT PERDE P165 KESME SAĞLANMIYOR NE YAPMALIYIM ? AYRICA K 240 KİRİŞİ OLAN YERDE HATA VERİYOR YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ ? ? ACİLL BİRAZ
 

Ekli dosyalar

MERHABA ZEMİN KAT PERDE P165 KESME SAĞLANMIYOR NE YAPMALIYIM ? AYRICA K 240 KİRİŞİ OLAN YERDE HATA VERİYOR YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ ? ? ACİLL BİRAZ
modelle önerilerim;
--bu bina alışveriş merkezi ise bks=2, ı=1.2 alınız,
--yatay toprak yüklerini kontrol ediniz, az gibi,
--kısa kirişleriniz var kaçınmanız uygun olur,
--kapasitesi yetersiz kirişleriniz var,
--modellemede kısa kolonlar oluşmuş,
1725788551934.png
--diğer yönde de oluşmuş,
1725788520939.png
--egik ve kot farkı olan döşemelerde rijit diyaframda otomatik oluştur tikini kaldırınız,
1725788772933.png
--merdivenleri mesnetleyip bina ile birlikte çözünüz,
--aşagıdaki gibi modelleme yapılırsa hatalı çizim oluşturuyor, perde modellemenizi düzeltiniz,
1725789849773.png
--beton basınç dayanımını c40 yapmışsınız, bu beton basınç dayanımının sorunsuz yapılabileceginden emin olunuz.
 
-Merhaba, k121 k113 ve k192 kirişleri bir türlü düzeltme yapamadım. Kiriş genişlikleri aşırı büyük çıkıyor, normalde 80 ya da 90 olacak genişlik 120 yapmama rağmen sorun çözülmüyor. Ayrıca D313 ve D314 döşemelerinde donatı detayları gözükmüyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Biraz Acill şimdiden teşekkür ederim.
 