Merhaba, öneri projem ekteki dosyadadır. Özetlemem gerekirse c35 beton kullanıldı, asansör kuyusu için 40 cm radye temel tanımlandı ve diğer radye temeller 55 cm kalınlıkta seçildi, ters kirişler ve hatanın meydana geldiği toprak perdesi için yaptığım değişikliği ekteki dosyadan görebilirsiniz. saplama kirişlerin boyutu saplanan kirişlerden küçük olması gerektiği için boyutları azaltıldı. genel betonarme parametreleri, kolon ve perde parametrelerinden fiber beton opsiyonu işaretlendi, toprak perdeleri bodrumu yapı boyunca tam çevrelemediği için tek yükleme durumu seçildi ve rijit bodrum opsiyonu kaldırıldı,30x145 olarak tanımladığınız bodrum kattaki kolon yerine 30x60 kolon tanımlanıp subasman perdesi ile çevrelendi. konsol döşemelerde hareketli yük 500 kg/m2 olarak değiştirildi.
-duvar yüksekliğinizi kirişlerin altında duvar olan yerlerde (kat yüksekliği-kiriş yüksekliği) şeklinde düzenlemenizde fayda var.
-toprak perdelerine etkiyecek olan statik ve dinamik toprak basınçlarını geoteknik rapordan öğrenip programa yatay yük olarak girmenizde ve merdiveni modelleyip yapı ile birlikte çözmenizde fayda var. forumdan bu ikisinin nasıl yapılacağı ile ilgili videoları izleyebilirsiniz.
Kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim.