Perde kesme güvenliği sağlanmıyor

suat yaşa

Yeni Üye
Merhabalar
Projede zemin kat SP11 perdesinde "perde kesme güvenliği sağlanamıyor" ve "donatı yetersiz" hatalarını alıyorum.
Olası çözümler için:
-Beton ve donatı sınıfını değiştirdim.
-SP11 perdesinin enkesitini büyüttüm.
-Etriye donatı çapını arttırdım.
Ancak sürekli aynı hata ile karşılaştım. Sorunu bir türlü gideremedim. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
İyi günler dilerim.
 

Ekli dosyalar

Ve > Vmax olması nedeni ile kesit artırmak yada beton sınıfı artırmaktan başka çare yok bu modelde.
diğer bir seçenek o perdeyi kirişe dönüştürmek.
buna göre ;
kirişe dönüştürüldü.
asansör arkasında bir adet kolon kaldırıldı.
bazı kolon ölçüleri küçültüldü.
parametreler ve donatı seçimleri kontrol edildi - bazı düzeltmeler yapıldı.
sonuçta öneri proje ektedir.

bu proje üzerinde bazı kolon ölçüleri hala küçültülebileceğini düşünüyorum.