İyi günler Enine donatı çapını ve perde boyutunu değiştirmemem rağmen hatayı gideremedim.
merhaba ekteki görselde işaretlendiği gibi PZ22 elemanında beton brüt alanı ve beton dayanımı sorunu var. dolayısıyla ya bir şekilde elemana gelen yükü azaltmalısınız ya da kesit büyütmelisiniz zira C35 zaten gayet iyi.
PZ22 30/250 olursa sorun çözülüyor. yani Y yönünde 10'ar cm artıra artıra deneyebilirsiniz.
 