V11'i Online Satın Alın

Perde Kesme Güvenliği Sağlanmıyor

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan unlboss
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Arkadaşlar projede sadece perde kesme güvenliği sağlanmıyor hatası kaldı naptıysam düzeltemedim yardımcı olabilecek arkadaş varsa çok sevinirim.Projeyi genel olarak gözden geçirip eksik gördüğünüz yerleri belirtirseniz çok sevinirim.Herkese iyi çalışmalar.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Yarı rijit diyafram çözmenizi öneririm. O zaman perde kesmeleri ile ilgili sorun kalmıyor. Bazı kiriş ve döşemelerde sorunlar oluyor ama bakarsınız. Ayrıca zemin emniyet değeriniz hatalı. 10 ile çarpıp girin. Birim hatası yapmışsınız. Ayrıca R katsayısı 6 ya ne kadar yaklaşırsa deprem yüklemsi anlamında perdeleri o kadar zorlayacaksınız anlamına gelir. Detaylı başka şeyleri incelemedim. Kolay gelsin iyi çalışmalar.
 
Merhaba
İlave olarak;
--üst rijit bodrum kat numaralarını -4 ve -2 olmalı
--Bina dış perdelerindeki "su basman/tüm katlarda devam etmeyen panel" tiki kaldırın
--merdivenlerle birlikte çözün

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 
Geri
Üst