V11'i Online Satın Alın

Perde kesme güvenliği sağlanmıyor

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan optimum
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
merhabalar zemin kattaki P01 perdesindeki kesme kuvvetini bir türlü sağlayamadım bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim herkese iyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • 1A.cde
    1A.cde
    2.6 MB · Görüntüleme: 450
Merhaba,
-2. bodrum katı dışında tüm katlardaki dış aks kolonlarının diğer yöndeki (zayıf eksen) bağlantıları yok. Döşeme kalınlıklarını 15 cm'den 12' cm'ye çekip (kurtarıyorsa), tüm dış aks kolonlarını zayıf yönden yatık kiriş de (50/60x36) olsa bağlantısını yapın. Aksi taktirde yapının deprem performansı çok alt (<can güvenliği) düzeyde olacaktır. Eğer, oda tavanlarında yatık kiriş dahi istenmiyorsa, diğer döşeme sistemlerini önerin. Gözden geçirmeniz gereken başka hususlarda vardır.
İyi günler...
 

Ekli dosyalar

  • 1.jpg
    1.jpg
    269.5 KB · Görüntüleme: 4,408
Merhaba
Önerilerim;
--Rijit katları kaldırın(-1 ve -2) , bodrum perdesi yok
--rijitlikleri kaldırılıp hesap yapınca hatalar artıyor.
--Sisteme perde ilave etseniz iyi olur, perde az,
--Asansör platformu yapmak gerekebilir.
--Köşe kolonları her iki yönde bağlayın,
--Merdiven mesnetleriniz hatalı düzeltin,
--Çatı katında hareketli yükleri azaltın duvar yüklerini kaldırın

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 
Geri
Üst