Projenizde, Y yönünde, rijit bodrum çevre perdeleri olmamasına karşın rijit bodrum numarasını -1 girmişsiniz... onu -2 yapın...

Geometri kontrolünde kısa obje uyarısı var, o objeyi silin.

Zemin katta merdiven için oluşturduğunuz ara sahanlık döşemesini (kotu düşük olan tek döşemeyi) farklı rijit diyafram olarak çözmeyebilirsiniz. Döşemeyi(D35) seçin, statik sekmesinde bulunan "rijit diyafram oluşturma" seçeneğini işaretleyin.

Böylelikle perde kesme güvenliği kontrolleri sağlanacaktır ancak projenizde bulunan tek sorun perde kesme kuvvetinin aşması sorunu değil görünüyor. Katlar arasında alan kaybı olmasından dolayı asma katınızda göreli kat ötelemesi sınırı da aşılıyor.

Bunu gidermenin yolu ise eleman boyutlarını arttırmak; 40/40 ve 45/45 cm olan tüm kolonlarızı 50/50 yaparsanız yeterli rijitliğin sağlanabildiğini gördüm.

Mimari projenizi de göz önüne alarak yazdığım notları bir denersiniz.

İyi çalışmalar...
 