Projenizde perde kesme güvenliğinde Vr’den sağlamamaktadır. Gelen kesme kuvveti Ve<Vr olmalıdır. Projede yapılan değişilikler sonucu perdeye gelen kesme kuvvetleri değişebilir.
Vr’nin hesabı , perdeye konulan yatay donatıların hacimsel oranına, kesite ve beton sınıfına bağlıdır.
Bu durumda ;
Enine donatıyı artırabilir. (Analiz Tasarım → Perde-> Enine donatıyı ve yatay başlık donatısını el ile artırabilirsiniz)
Beton sınıfını artırabilir.
Kesiti artırabilirsiniz.
Perdeye gelen kesme kuvvetini azaltacak şekilde tasarım değiştirerek başka yerlere perde de koyabilirsiniz.
Donatı seçimi olarak uç bölge etriye olarak fi 10 seçilmiş, fi 12yı açmanızı da öneririm.
Projenizi 10.59 versiyonda çözmüşsünüz. Son versiyonumuz olan 10.82 versiyon ile çözmenizi öneririm.10.82 versiyon ile geliştirilen olanakları
inceleyebilirsiniz. İndirmek için ;
linkine tıklayabilirsiniz.