A BLOK .çözüm. 1) bodrum kat geometri üst üste perdeler.asansör etrafındaki 3 perded (kısa perde hariç) proje dışına taşıyıp siliniz.2) otomatik adlandırma yapınız. 3) yukardaki arkadaşın dediği gibi perde kalınlığını 35 cm yapınız. (ben kule hariç tüm katlarda 35 cm yaptım). 4)kiriş donatı ye-
tersiz . bu kirişleri silip yeniden geçiniz (isimler silinenle aynı) 5)temel donatı yetersiz. betonarme hesap aksları. dik yönde s17, p09, yatay yönde s18,
p14 arasındakiler kalsın diğerlerini siliniz. donatı çapı sadece 16 lık seçip . donatı pursantajını 0.00175 seçip farklı kaydettikten sonra analiz yapınız.
çözülmesi gerekir. aksilik olursa bildiriniz. NOT: Bblok A Blokla benzer olduğndan onunla uğraşmyınız.