V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Perde Kesme Hatası

damlaozgur

Etkin Üye
Merhabalar ekte göndermiş olduğum projemde ne yaparsam yapayım p01 perdesi zemin kat kesme hatasını aşamıyorum. donatı çaplarını büyütmeme rağmen hala aynı sorunla karşılaşıyorum. Gözden birşey kaçırmamak adına yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar dilerim.
 

Ekli dosyalar

  • 2.cde
    2.cde
    26.5 MB · Görüntüleme: 14
Perde kesme güvenliği raporunu incelediğinizde söz konusu perdenin perde tasarım kesme kuvveti değerinin Vemax değerini aştığı görülmektedir. Bu kontrol de donatıya bağlı değil beton sınıfı ve kayma alanına bağlıdır. kesme kuvvetinin oluşturduğu yüksek asal gerilmelerin gövde betonun ezilmesini önlemek amacıyla konulan maksimum bir sınır değerdir. Bu sebeple Vr değeri gibi donatıya bağlı değil beton sınıfı ve perde kolunun alanına bağlıdır.

1668782580769.png

1668782524043.png

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Çözüm olarak sisteme yeni perde eklenebilir, mevcut perde kolunun uzunluğu artırılabilir, beton sınıfı yükseltilebilir.

Saygılarımla...
 
etriye çapı artırıldı.
konsol olmayan k49-k50 kirişleri düzeltildi.
perde başlık uzunlukları artırıldı.
nmax hatası olan iki adet kirişte genişlik artırıldı.

proje ektedir.

geometri kontrolüne bakmanız gerekiyor.
 

Ekli dosyalar

Perde kesme güvenliği raporunu incelediğinizde söz konusu perdenin perde tasarım kesme kuvveti değerinin Vemax değerini aştığı görülmektedir. Bu kontrol de donatıya bağlı değil beton sınıfı ve kayma alanına bağlıdır. kesme kuvvetinin oluşturduğu yüksek asal gerilmelerin gövde betonun ezilmesini önlemek amacıyla konulan maksimum bir sınır değerdir. Bu sebeple Vr değeri gibi donatıya bağlı değil beton sınıfı ve perde kolunun alanına bağlıdır.

Ekli dosyayı görüntüle 28901

Ekli dosyayı görüntüle 28900

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Çözüm olarak sisteme yeni perde eklenebilir, mevcut perde kolunun uzunluğu artırılabilir, beton sınıfı yükseltilebilir.

Saygılarımla...
Evet bende dosyayı yükledikten snra forumdan yola çıkarak farkettm çok teşekkürler. Gözden kaçırmışım.
 
Tamamdır çok sağolun
Bodrum kat kalıpta yüksekliği 175m olan kirişler +126 kotu olarak girilmiş olup kalıp üst kotunda ters kirişler oluşmuştur. Asansör için yapıldı iseler temel seviyesi üst kotu olan -150 ye indirmek için 126+270= -396 kotuna indirmelisinz. Bakınız kiriş açılımları.
 
Son düzenleme:
Zemin kat dükkan olduğu için merdiven ve asansör sahanlığına üst kot verilmiş mimari de o sebeple bende öyle modelledim
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    38.8 KB · Görüntüleme: 22
Geri
Üst