V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

PERDE KESME VE SÜRTÜNME HATASI

salih kelebek

Yeni Üye
4 KATLI BİR BİNA NORMALDE PERDE KALINLIĞI 30 CM İLE KURTARMASI LAZIM AMA KURTARMIYOR Ve YÜKSEK ÇIKIYOR Vemax DEĞERİ ÇOK DÜŞÜK ÇIKIYOR. ACABA GÖZDEN KAÇIRDIĞIM BİRŞEY Mİ VAR . YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ?
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
4 KATLI BİR BİNA NORMALDE PERDE KALINLIĞI 30 CM İLE KURTARMASI LAZIM AMA KURTARMIYOR Ve YÜKSEK ÇIKIYOR Vemax DEĞERİ ÇOK DÜŞÜK ÇIKIYOR. ACABA GÖZDEN KAÇIRDIĞIM BİRŞEY Mİ VAR . YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ?
Modelle önerilerim;
--ds tiklerini kaldırınız,
--sürtünme kesmesi olarak pürüzlendirilmiş yüzey işaretleyiniz,
--4. kat ve 3. kat döşeme yüklerini azaltınız, duvar yüklerini kaldınız,
--duvar yükü taşıyan kirişlerde hareketli yükleri kaldırınız,
--1. katta perde kalınlığı artırılınca kesme sürtünmesi hatası kalkıyor. Kolon kiriş kesme güvenlik hatalarını düzeltirsiniz.