Üye
ekledgım projede 3 . bodrum katta sureklı perde kesme hatası alıyorum ve radye temeldee hareketlı yuk ve sabıt yuku ne almlıyım (uzerınde herhangı bır arac yuku toprak yuku yok degrlerı sıfır almak dogrumudur )katlarda kı perde kolon kırıs dugum noktaları dogrumu deglse nasıl duzelte bilrim tesekkurler otellerde doseme hareketlı yuku kactır


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
*P04 Perdesindeki kesme sorunu yeterki etriye donatı çapı seçilmemesinden kaynaklanıyor. Donatı seçimi diyaloğunda perde etriye donatı çapında 12 ve 14 lük donatılar işaretlenip analiz yapılırsa sorun düzelir.
P07 perdesindeki kesme sorunu ise hem gerekli etriyenin atılamamasından hemde yönetmelikteki 0.22*Ac*Fcd koşulunun sağlanamamasından kaynaklanıyor. Bu durumda perde kesiti büyütülmeli veya taşıyıcı sistem perdeye gelen kesme kuvveti azaltacak şekilde düzenlenmeli.

*Perde-kolon-kiriş birleşimlerinde bir sorun görünmüyor.
 