V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Perde kiriş kenetleme hatasını aşamıyorum.

Merhabalar ekteki dosyada 5 adet kenetleme hatası alıyorum ve aşamıyorum. Çözüm önerinizi veya varsa bir hatam uyarınızı bekliyorum. (Perde kalınlığı artınca mimari ciddi şekilde bozuluyor ve 30 da kurtarmıyor denedim. Ne yapabilirim. Saygılar...
 

Ekli dosyalar

  • 384.cde
    384.cde
    689.1 KB · Görüntüleme: 4
Merhaba,
Bu durumda donatı çapını küçültmek çözüm olabilir. Kiriş donatılarında 18 lik ve 16 lık çapı kullanmadan donatı seçimi yapabilirsiniz. Analiz sonrasında sonlu eleman ağının iyileştirilmesi tavsiyesine dikkat etmeniz iyi olur.

İyi çalışmalar.


1769494474234.png

1769494928448.png
 

Ekli dosyalar

  • 384.cde
    384.cde
    947.6 KB · Görüntüleme: 1
  • 1769494918369.png
    1769494918369.png
    9.2 KB · Görüntüleme: 7
Sonlu eleman genişliklerini son analizlerinizde 25cm civarında belirlemeniz uygun olur.
Analiz esnasında sonlu eleman ağının iyileştirilmesi ile ilgili uyarı alırsanız. Bu doğrultuda ilgili elemanlarda sonlu eleman boyutlarını azaltarak analizi tekrarlayınız.
 