O ozzy17 Üye 23 May 2023 #1 selamlar değerli meslektaşlarım. önerileriniz nelerdir ? Ekli dosyalar ozi perde kiriş.cde ozi perde kiriş.cde 1.8 MB · Görüntüleme: 2
Yasin TEZEL Uzman Üye 23 May 2023 #2 Kenetlenme boyu hatası çözümü için aşağıdaki yöntemler denenebilir. perde/kolon genişliği artırılabilir kullanılan boyuna donatı çapı küçük seçilebilir daha yüksek dayanımlı beton kullanılabilir. K14 Kirişinde kullanılan en büyük donatı çapını Ø14 yaparsanız sorun çözülüyor. Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol. Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol. Asansör çukuru ile ilgili aşağıdaki yardım sayfasını inceleyin. Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Kenetlenme boyu hatası çözümü için aşağıdaki yöntemler denenebilir. perde/kolon genişliği artırılabilir kullanılan boyuna donatı çapı küçük seçilebilir daha yüksek dayanımlı beton kullanılabilir. K14 Kirişinde kullanılan en büyük donatı çapını Ø14 yaparsanız sorun çözülüyor. Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol. Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol. Asansör çukuru ile ilgili aşağıdaki yardım sayfasını inceleyin. Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.