V11.13 kullanıma sunulmuştur.

perde oranı kontrölü ve devrilme sorunu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan matrax
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

matrax

Etkin Üye
bodrum+ zemin +9 katlı bi yapı ve ilk defa 10 katlı proje çiziyom önerilerinizi beklyom
1.perde oranı kontrülünde sorun var.
2.devrilme sorunu vardı su an yokta nasıl düzeltğimi harlamyom eğer sorun çıkarsa ne gibi düzeltmelere gidilmeli
3.modelemede sorun varmı
4.süneklik düzeyi karma seçtim doğrumu seçtim
5.radyeli çözmek istyom göreli kat ötelemesi sorunu çıkyor
ÖNERİNİZİ BEKLYOM BU PROJE HAKINDA ŞİMDİDEN TEŞEKR EDRİM

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

matrax
 
Merhaba,

Önce size önerilen düzeltmeleri yapın, sonuçları görün, gerekirse düzettiğiniz projeye göre, projenin son halini de ekleyerek sorunuzu tekrar sorarsınız.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Projenizde tespit edilen durumlar,
-P24 isimli perde borum ve zemin katta 30 diğer katlarda 40 cm olacak şekilde girilmiş.
-Saplama kirişlerin isimlendirilmesi ile ilgili durum bodrum ve zemin katta düzelmemiş.

Zemin emniyet gerilmenizi 11.7 tf/m2 olarak girmişsiniz. Kat parametrelerinde yer alan G ve Q satırlarınızı topladığınızda binanızın temel hariç ağırlığını bulursunuz. Bunu temel alanınıza böldüğünüz zaman dahi zemin emniyet gerilmesi değeriniz aşılıyor. Burada ya yapı ağarlığını azaltmalısınız ya da kazıklı temel, zemin iyileştirilmesi gibi farklı alternatifler değerlendirilebilir.
 
Geri
Üst