V11'i Online Satın Alın

Perde pursantajını 0.0015'e azaltmak istermisiniz

basakhasan

Yeni Üye
merhaba,
trabzon otel projemizin bodrum katına, binaya bitişik su deposu (70 m3) yapılacak ve üzeri döşeme olarak kullanılacaktır. su deposu alanı yatay perdenin güney tarafıdır. kuzey tarafı ekipmanlar için ayrılmıştır. batı ve güney tarafı zeminle, kuzey ve doğu tarafı bina ile temas halindedir. panellere su basıncından ve zemin itkisinden dolayı sabit yatay yük, radye döşemeye su basıncından dolayı sabit yük tanımladım.modelleme ve çözüm hakkında fikirlerinizi almak isterim. Çözümdeki resimdeki uyarı ne anlama gelmektedir ? teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • su deposu.ide7
    su deposu.ide7
    1.3 MB · Görüntüleme: 458
  • 2016-05-11_12-02-53.png
    2016-05-11_12-02-53.png
    77.1 KB · Görüntüleme: 2,057
Geri
Üst