PERDE TOPRAK YÜKÜ

1766031020279.png
Eklediğiniz ekran görüntüsünde sanki bu alttaki perdelerde toprak yükü tanımlanmamış gibi görünüyor.
Yük verirken kot olarak perdenin üst kotunu değil, toprağın üst kotunu proje globaline göre vermeniz gerekiyor
Yani bu alttaki perdelere de -2.2 vermeniz (üstteki perdedeki toprak üst kotunun aynısı) gerekir.
 
Son düzenleme:
Doğru hocam şimdi oldu hocam burada 1. bodrumda baya açığa çıkan yer oldu normalde gömülü şekilde ciziyorum kalıp planını şuanki haliyle rijitlikle alakalı işaretleme yapmam doğru olmaz sanırım değil mi
 
Teşekkür ederim hocam projemle alakalı bi öneriniz var mıdır acaba şuan rijitlik kalınca 4/5R azaltma da yapmak zorunda kaldım degerlerim kurtarmıyor ama degiştirecegim gözünüze carpan önemli bir yer varsa onlarıda yapmak isterim
 