Perde uç bölgesindeki minium enine donatıyı tdy 2007 ye göre hesapladım
Ancak bu değer idecad ile uyuşmuyor.
idecad 8 lik donatı ile çözmüş
ben 12 lik buldum minimum
yanlışlık nerde
yaptığım hesabı resim olarak yükledim.
Perde uç bölgesindeki minium enine donatıyı tdy 2007 ye göre hesapladım
Ancak bu değer idecad ile uyuşmuyor.
idecad 8 lik donatı ile çözmüş
ben 12 lik buldum minimum
yanlışlık nerde
yaptığım hesabı resim olarak yükledim.
Perde uç perdelerinde, kritik perde yüksekliği boyunca 10 cm'den büyük ara ile etriye olamaz. Program bu koşula her zaman uyar. fi8/20'lik etriyeyi kritik perde yüksekliği dışında görmüş olabilir misiniz? Söz konusu madde kritik perde yüksekliği boyunca geçerlidir.
Ayrıca perde orta bölgeden gelen etriye kolları da uç bölgelerinde mevcut olarak dikkate alınıyor. (8 versiyonunda bu durum seçeneklidir.) Hesabınızda orta bölge etriye değerini de düşmelisiniz.
Hesaba esas aldığınız perdenin projesini de mesaja eklerseniz duruma daha detaylı bakabiliriz.