Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

Perde ucuna bağlanmayan kirişler

engineer_yildiz

Tanınmış Üye
Sayın idecad ailesi ve kullanıcıları,
İdecad açısından (ve/veya yönetmelik açısından), Perde ucuna bağlanmayan (perde gövdesine bağlanan) kiriş tasarımı doğru bir tasarım mıdır?
 
Yapılmasını yasaklayan / engelleyen herhangi bir yönetmelik maddesi yok. Ancak mecbur kalınmadıkça yapılmamalı. Yapılacaksa bağlandığı yer local olarak güçlendirilmeli.
 
Benimde aklıma şöyle bir soru takıldı. ekte görselini paylaştım.
- iki perde arası yerine bir perde bir kolon arası kiriş
- iki perde arası yerine bir perde ve bir konsol kiriş de olabilirdi.
bu durumları nasıl değerlendirmek gerekir.
 

Ekli dosyalar

  • perde gövdesine bağlı kiriş.png
    perde gövdesine bağlı kiriş.png
    220 KB · Görüntüleme: 43
Forum üyemiz sayın miralay'ın yazdığı gibi buna ilişkin bir yönetmelik maddesi yok.
Eğer böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorsanız modeli değiştirmeden çizimlerde konstrüktif olarak detay verebilirsiniz.
 
Geri
Üst