Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

perde ve sürekli temel hataları

Selamlar. Asansör kuyusundaki 1 perdemde ve birçok sürekli temelde donatı hatası alıyorum. Bu konuda yardımcı olur musunuz ?
 

Ekli dosyalar

  • soru.cde
    soru.cde
    709.3 KB · Görüntüleme: 10
Selamlar. Asansör kuyusundaki 1 perdemde ve birçok sürekli temelde donatı hatası alıyorum. Bu konuda yardımcı olur musunuz ?
önerilerim;
--su basman katında döşemeler olmadığı için bu katı silip su basman perdelerini üst kattan giriniz,
--kolon dar kenarlarını kat yüksekliğinin 1/10 yapınız,
--perde altındaki mütemadi temelleri perde ucuna birleştirip perde altına ayrı mütemadi temel giriniz,
--öteleme kurtarmazsa x yönünde perde ilavesi yapınız,
--mütemadi temel taşıma gücü yetersiz olursa genişliğini artırırsınız,
--2. kat tavanını kullanmayacaksanız duvar yüklerini kaldırabilirsiniz.
 
Geri