Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

perde yoğun donatı

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan vforv
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

vforv

Tanınmış Üye
merhaba köşe kolonları perde yapınca bu sorun oluştu acaba problem nedir burada? Kolona da dönmek istemiyorum
 

Ekli dosyalar

merhaba köşe kolonları perde yapınca bu sorun oluştu acaba problem nedir burada? Kolona da dönmek istemiyorum
önerilerim;
--geometri kontrolü hatalarını düzeltip,
--yarı rijit çözüm yapınız,
--ç. katta d6 döşemesini kaldırınız,
--6. katta k39 sol mesnetlenmesi hatalı, (alt katlarda da aynı durum var)
--6. katta d13 sehim hatası veriyor k39 kirişinde duvar yüksekliğini 1,5 yapınız,
--kapasite yetersiz perdelerin orta donatılarını artırınız,
1700910771226.png
 
önerilerim;
--geometri kontrolü hatalarını düzeltip,
--yarı rijit çözüm yapınız,
--ç. katta d6 döşemesini kaldırınız,
--6. katta k39 sol mesnetlenmesi hatalı, (alt katlarda da aynı durum var)
--6. katta d13 sehim hatası veriyor k39 kirişinde duvar yüksekliğini 1,5 yapınız,
--kapasite yetersiz perdelerin orta donatılarını artırınız,
Ekli dosyayı görüntüle 39398

önerilerim;
--geometri kontrolü hatalarını düzeltip,
--yarı rijit çözüm yapınız,
--ç. katta d6 döşemesini kaldırınız,
--6. katta k39 sol mesnetlenmesi hatalı, (alt katlarda da aynı durum var)
--6. katta d13 sehim hatası veriyor k39 kirişinde duvar yüksekliğini 1,5 yapınız,
--kapasite yetersiz perdelerin orta donatılarını artırınız,
Ekli dosyayı görüntüle 39398
Sistemin yarı rijit çözümüne izin verilmiyor. 4 köşeyi kolon yapmak çözüm görünüyor.
 
Belediyelerin kendince aldığı katı kurallar var. Daha büyük kesitler çıktığını düşünerek rijit çözüm istiyorlar.
4.5.6. Döşemelerin Modellenmesi

4.5.6.1 – Kat döşemeleri;(a) deprem ivmelerinin etkisi ile katlardaki kütlelerin oluşturduğu eylemsizlik kuvvetlerini,varsa kirişlerle birlikte, yüksek düzlem içi rijitlikleri sayesinde düşey taşıyıcı sistemelemanlarına aktaran aynı zamanda ve genellikle daha önemli olarak, binaya etkiyen deprem yüklerinin rijitliklerine göre düşey taşıyıcı sistem elemanları arasında dağıtılmasını sağlayan, yatay taşıyıcı sistem elemanlarıdır. Çeşitli boyutta boşlukları da içerebilen döşemelerin kendi düzlemleri içindeki yük aktarımının doğru olarak belirlenebilmesi için uygun biçimde modellenmeleri esastır.

4.5.6.2 – 3.6.2.2’ye göre A2 ve A3 türü düzensizliklerin bulunduğu ve/veya döşemelerin rijitdiyafram olarak çalışmasının öngörülmediği binalarda ve betonarme kirişsiz döşemeli sistemlerde döşemeler iki boyutlu sonlu elemanlarla modellenecektir.

4.5.6.3 – 3.6.2.2’ye göre A2 ve A3 türü düzensizliklerin bulunmadığı ve düzlem içi önemli şekildeğiştirmelerin meydana gelmeyeceğinin beklendiği planda düzenli binalarda, betonarme döşemeler rijit diyafram olarak modellenebilir. Rijit diyafram modeli, 4.5.10’a göre ekdışmerkezlik etkisi’nin gözönüne alınması için yapılacak hesapta da kullanılacaktır.


Deprem yönetmeliği tam rijit diyafram modelini sınırlamakta. Hatta diyor ki eğer binan planda düzgün döşeme boşlukların fazla değil vs ise tam rijit çöz diyor.

Söylenecek çok şey var ancak çare yok. Önüne gelen yapı denetimde belediyede kontrol olmamalı.
 
Son düzenleme:
Belediyelerin kendince aldığı katı kurallar var. Daha büyük kesitler çıktığını düşünerek rijit çözüm istiyorlar.
İdareye şunu hatırlatmanız hem size hem de idareye yardımı olabilir:
Rijit çözüm tercih edildiğinde, TBDY2018 in rijit bodrum geçiş kat döşemesi için istenilen çözüm şartlarını nasıl yapacaksınız?
Ayreten döşeme düzlem içi gerilme kontrollerini ve perde döşeme aktarma donatıları hesabını nasıl yapacaksınız?
Merdiveni yapı ile birlikte çözümünü nasıl yapacaksınız?

Not: Bazı proğramlar size aynı binanın farklı katlarında döşemeler hesaba dahil edilmeden (rijit çözüm) vede dahil edilerek (yarı rijit) çözüm imkanı verebiliyor. Fakat kullanıcıyı çok yoruyorlar. Fakat emin olun şu ana kadar idecad gibi kullanıcıyı yormayan ve ayrıntılı hesap yapıp anlaşılır olarak raporlayan programa rastlamadım.
 
merhaba köşe kolonları perde yapınca bu sorun oluştu acaba problem nedir burada? Kolona da dönmek istemiyorum
Kiriş parametrelerinde “Uygunluk burulmasında kirişlerin burulma rijitliğini ihmal et” seçeneği işaretleyerek çözüm yapınız. Rijit diyafram kabulüne göre çözümde P6-P17 perdelerinde eğilme donatıları azalacaktır.
Yarı rijit çözümde bu durum oluşmamaktadır. Projenizde yarı rijit çözüm yapılabilmesi için çatı katı tavanında D6 saçak döşemesini analiz modeline dahil etmeyin veya sol alt köşesine 1-2 cm aşağıda kaydırın.

1701159754479.png

Not:
Bodrum katta P38 perdesini P18' in uç noktasından bağlayın.
1701159435581.png

İyi çalışmalar
 
Geri
Üst