PERDEDE DONATI YETERSİZ HATASI

Merhaba, çalışma yapmış olduğum projede zemin katta asansör arka perdelerinde donatı yetersiz hatası alıyorum ve ne kadar çapı artırmaya çalışsamda yine de kurtarmıyor. Ek olarak bu perdeleri grup olarak modelleme zorunluluğumuz var mı, grup yapınca bayağı bir hata veriyor çünkü. Rica etsem yardımcı olabilir misiniz.
 

Ekli dosyalar

önerilerim;
bu perdeleri grup olarak modelleme zorunluluğumuz var mı,
--var,
--c30 beton seçiniz,
--1. Bodrum katın rijitlik tikini kaldırınız,
--merdivenleri mesnetleyiniz,
--perdeleri uzun istikamette kiriş ile bağlayınız, tek kalmasın, (kırmızı ile işaretlediğim yerde döşemede ve sarı işeretli karşısındaki kirişlerde ve döşemelerde istenmeyen gerilmeler oluşur.)
1734004306617.png
--kirişlerde saplananın saplananı oluşmuş, kalıp planında kiriş ve kolon ilavesi yapınız, (modellemeyi gözden geçiriniz, hala kolon ilave edilecek yerler var.)
1734003859669.png
son öneri;
mümkünse kiriş üzerine saplama kiriş yapmayınız, olmazsa en fazla bir tane yapınız.
 